tjck 2019-09-11 08:49:16 | 廣東省 安裝結算 | 1716查看 3回答
DN40的PVC管要用多大規格的阻火圈呢?(給水管穿墻處)應該選哪一規格?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
多大的管就用多大的阻火圈
2019-09-11 08:52:29
-
DN40不需要設置阻火圈,給水管不需要設置阻火圈
根據CJJ-T-29-98第4.1.14條1 ,≥110mm塑料管穿樓層時應設阻火圈。
建筑給水排水設計手冊(第二版)上
P182 第二章 建筑排水
(7) 塑料排水管道穿越樓層防火墻或管井時,應根據建筑物性質、管徑和設置條件以
及穿越部位防火等級等要求設置阻火裝置。
1) 高層建筑內公稱外徑大于或等于 110mm 的明設排水立管,在穿越樓層處應采取設
置阻火圈或防火套管等防止火災貫穿的措施。
2) 高層建筑內公稱外徑大于或等于 110mm 的明敷排水橫支管接入管道井、管窿內的
立管(立管上未設阻火圈)時,在穿越管井、管窿壁處應采取設置阻火圈或防火套管等,
防止火災貫穿的措施。
3) 排水橫干管不宜穿越防火分區隔墻和防火墻;當不可避免確需穿越時,應在管道
穿越墻體處的兩側采取設置阻火圈或防火套管等防止火災貫穿的措施。
4) 公共建筑排水立管宜設在管道井內,當管道井的面積大于 1㎡時,應每隔 2 -3 層
結合管道井的封堵采取設置阻火圈或防火套管等防延燃措施。首次提交 2019-09-11 08:52:33 最近修改2019-09-11 08:55:02 (修改過1次)
-
DN40不需要設置阻火圈
2019-09-11 09:13:39
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看