璐璐 2019-09-05 08:34:58 | 河南省 安裝機電電力 | 2054查看 5回答
請問這里“距地0.5米”是什么意思?
這是基礎防雷接地圖紙上的避雷引下線,這個'距地0.5米‘
是不是,避雷引下線的頂標高為0.5?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
接地測試點 距地0.5m 引下線底標高到基礎接地網(wǎng)..頂標高到避雷網(wǎng)
首次提交 2019-09-05 08:36:03 最近修改2019-09-05 08:36:46 (修改過1次)
-
是你測試點的高度
2019-09-05 08:36:19
-
不是!
這是接地測試點的位置標高。
2019-09-05 08:37:24
-
答:測試點距室外地面0.5米高。
2019-09-05 08:38:52
-
這是測試點高度
2019-09-05 08:45:55
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看