贖 2019-08-26 17:08:11 | 廣東省 土建 | 523查看 4回答
混凝土強度等級
請問這個墻柱等級怎么區分 如果地下室按C35墻柱 首層及以上按C60這樣合理嗎?側壁C30有問題嗎?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
不是一個部位的砼標號不同,上面有樓層的地下室部分的砼標號也是c60的,上圖中有標注,下圖應該是沒有主樓的部位的
2019-08-26 17:11:00
-
圖一高層主樓,圖二商業,圖三說的基礎層,沒有任何矛盾
2019-08-26 17:15:08
-
看設計圖紙說明 不清楚問設計人員
2019-08-26 17:15:32
-
你好,你這個混凝土標高不同是因為你這個兩個表格是不同的單項工程,第一個是主樓帶地下室,下面的到是地下車庫的。第三張圖紙說的是車庫的筏板基礎。所以這幾個是不同的,是合理的沒有啥問題的。(如果有疑問的話,可以和設計進行溝通,一般圖紙這樣設計肯定是合理的。)
2019-08-26 22:54:18
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看