-
Cindy 2019-08-22 19:14:40 | 河南省 安裝預算 | 17645查看 4回答
消火栓滅火系統點數如何計算
河南16定額中,消火栓滅火系統調試按點數計入,是指消火栓按鈕的點數嗎?另外樓內沒有噴淋只有消火栓系統,調試如何記取?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
按消火栓數量來計取。
2019-08-22 22:22:39
-
那就應該是按消火栓個數計取。
2019-08-22 19:20:28
-
一、消火栓滅火系統調試,按消火栓按鈕的個數來計算點數。
二、沒有噴淋只有消火栓系統,當然只能計消火栓滅火系統調試,為什么還要記取別的調試。
2019-08-22 21:10:17
-
定額中關于消火栓滅火系統調試是這樣描述的“消火栓系統按消火栓啟泵按鈕數量以“點”計算”,要搞清楚:
1、消火栓按鈕并不是消火栓啟泵按鈕,《消防給水及消火栓系統技術規范》2014,消火栓按鈕不宜作為直接啟動消火栓泵的按鈕,只作為報告火災部位并與火災探測器信號形成與邏輯后由聯動控制器啟動消防泵或啟動干式消火栓報警閥,消火栓系統調試不涉及到消火栓按鈕。
2、消火栓系統調試需要啟動聯動控制器的手動控制盤上的手動啟動啟泵按鈕遠程手動啟動消火栓泵。
3、消火栓系統按消火栓啟泵按鈕數量以“點”計算的點指的是聯動控制器的手動控制盤上的手動啟動啟泵按鈕(如高區、低區各自有消火栓泵,則按分區數量設置消火栓泵組有幾組,就有幾個按鈕),而非消火栓按鈕!
2019-12-03 17:36:22
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看