2589 2019-08-08 11:54:22 | 廣東省 安裝 | 266查看 1回答
消防起泵按鈕,消防警鈴。
這幾個字眼只出現在圖紙設計說明里,安裝的位置是在消火栓里。有幾點疑問1、該項目不設計火災報警系統(多分圖紙都有出現過類似情況)2、消防起泵按鈕,消防警鈴。是否需要主機聯動控制。3、消防起泵按鈕,消防警鈴。一共需要接多少條線。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
以下是關于你提出的疑問的解答:
### 關于該項目不設計火災報警系統
* 從規范要求來看,《火災自動報警系統設計規范》GB50116-2013 中提到,當建筑物有火災報警系統時,消火栓按鈕報警信號應作為火災報警系統的報警信號和消火栓泵的起泵聯動觸發信號;而當建筑物內沒有火災報警系統時,消火栓按鈕報警信號應直接啟動消防泵。
* 在實際工程中,確實存在部分項目未設計火災報警系統,但設置了消防起泵按鈕和消防警鈴的情況。這種情況下,相關設備的聯動和控制方式會有所不同,主要依靠自身的控制邏輯和線路連接來實現基本的消防功能。
### 消防起泵按鈕和消防警鈴是否需要主機聯動控制
* **消防起泵按鈕** :在未設計火災報警系統的項目中,通常不需要主機聯動控制。根據規范,其動作信號應直接啟動消防泵,通過硬線連接至消防泵控制柜,實現直接起泵的功能,以確保在火災發生時能夠快速啟動消防泵進行滅火。
* **消防警鈴** :一般也不需要主機聯動控制。消防警鈴通砈上辣脝訒r的壓力開關等信號直接觸發,或者由專門的控制模塊控制。當消防泵啟動時,壓力開關動作,觸發信號傳遞到消防警鈴,使其發出警報聲,提醒人員有火災發生。
### 消防起泵按鈕和消防警鈴各需接線情況
* **消防起泵按鈕** :一般需要 3 條線。一條為啟泵信號線,用于將按鈕的動作信號傳遞到消防泵控制柜,直接啟動消防泵;一條為反饋信號線,用于將消防泵的動作信號反饋到消防控制室或相關顯示設備;另一條為指示燈電源線,用于給按鈕上的指示燈提供電源,顯示按鈕的工作狀態。
* **消防警鈴** :通常需要 2 條線。一條為電源線,為消防警鈴提供工作電源;另一條為控制線,用于接收啟動信號,當收到啟動信號時,警鈴鳴響。
2025-06-24 18:20:39
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看