阿蒙 2019-08-01 14:43:53 | 河南省 土建預算施工鋼筋算量GGJ2013 | 881查看 2回答
畫出的剪力墻的插筋為什么不一樣
定義的相同的剪力墻,只是墻高不一樣,出來的插筋不一樣,為什么呢?手算的話按哪個是正確的?
圖一是2.75米高,圖二是1.45米高,求解答,感謝
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
規范要求插筋錯開連接,手算正常層高就行
2019-08-01 14:48:34
-
軟件中默認的做法是接頭錯開50%來計算的,所以隔一錯一.是正確的.
2019-08-01 14:54:48