陳澤彬 2019-07-27 15:42:15 | 廣東省 安裝 | 512查看 1回答
消防報警總線算量
請問老師圖中線槽中間出線接煙感,然后又進線槽連接其它地方煙感,此處總線我應該算一進一出還是只能算一根
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
算2根,因接線只能在接線盒
2019-07-27 15:48:13