ssinz7 2019-07-23 10:40:46 | 廣東省 土建 | 767查看 2回答
縱筋混凝土保護層分頂面底面、外側內側時怎么看
1、鋼筋的最小保護層厚度指的是最外層鋼筋外邊緣至混凝土表面的距離。那么②號鋼筋的保護層是鋼筋到頂面的垂直距離還是鋼筋到側墻外側的水平距離呢?(即2號鋼筋的長度減去的保護層是30還是50?我的疑問是按照底板頂面應該取30,但是我又認為鋼筋兩端距離的是外墻外側應該取50)
2、④號鋼筋呢?是按照底部加外側3根保護層算50,內側上部的1根算30嗎?
主要就是剛不清楚鋼筋保護層算的位置關系
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、鋼筋的最小保護層厚度指的是最外層鋼筋外邊緣至混凝土表面的距離。那么②號鋼筋的保護層是鋼筋到頂面的垂直距離還是鋼筋到側墻外側的水平距離呢?(即2號鋼筋的長度減去的保護層是30還是50?
——【按30計算,這個是用于計算馬凳筋高度的】
我的疑問是按照底板頂面應該取30,但是我又認為鋼筋兩端距離的是外墻外側應該取50)
——【計算長度的時候是按外墻計算50】
2、④號鋼筋呢?是按照底部加外側3根保護層算50,內側上部的1根算30嗎?
——【這個就是計算50】
2019-07-23 11:03:49
-
看結構說明
2019-07-23 10:44:09
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看