[勝利] 2019-07-20 22:17:47 | 廣東省 安裝 | 1379查看 5回答
請教個問題:如何計量電纜頭和接線端子?
電纜截面多大就考慮給電纜頭?有些電纜也會考慮給接線端子的嗎?
電線截面多大就考慮給接線端子?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
一、電纜截面多大就考慮給電纜頭?
答:截面積再小,都要做(計算)電纜頭,控制電纜那么?。ń孛娣e),也得做電纜頭。
二、有些電纜也會考慮給接線端子的嗎?
答:?jiǎn)涡居簿€截面積在10mm2以上的,做有銅端子的電纜頭(電纜頭中的銅端子不另計);單芯硬線截面積在10mm2以下的,做無銅端子的電纜頭;
三、電線截面多大就考慮給接線端子?
答:?jiǎn)涡居层~線,截面積在10mm2以上的,需要壓接銅端子(銅端子另計);單芯硬銅線,截面積在10mm2以下的,不需要壓接銅端子;
依據:建筑電氣工程施工質量驗收規范GB50303-2015
注:這是國標,不要強調各省市會要求不同。
首次提交 2019-07-21 06:34:05 最近修改2019-07-21 07:09:32 (修改過4次)
-
謝謝你的邀請,不是安裝專業也不是很清楚,可以與它的芯數有關吧。
2019-07-20 22:28:32
-
多大的電纜都是需要考慮電纜頭的
一般16平方以上的線考慮接線端子
2019-07-20 22:41:14
-
電纜截面多大就考慮給電纜頭? 不管多大都按電纜頭考慮
有些電纜也會考慮給接線端子的嗎? 有的甲方可能會要求10平方的電纜按接線端子考慮
電線截面多大就考慮給接線端子? 10平方及以上就需要計算了
2019-07-21 01:26:22
-
電線的 截面大于10平方 應做接線端子。
2019-07-21 22:06:55