Mihl 2019-07-14 10:28:11 | 四川省 土建云翻樣 | 1249查看 3回答
廣聯達鋼筋搭接設置
為什么這里的搭接是59D,在16G圖集中找是52D,而且我修改成52之后,對鋼筋的計算結果沒有產生影響。
2019-07-14 10:42:43 補充
修改之后計算結果還是不對 還是59*12,并不是52*12
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
59d設置搭接是百分百,計算設置里修改為百分之五十就可以了
2019-07-14 11:08:39
-
你好:點構件,右鍵,鋼筋屬性,再修改,然后再次計算。
2019-07-14 10:37:06
-
再修改,重新匯總計算。
2019-07-14 11:00:58
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看