AKISE 2019-07-08 17:27:40 | 江西省 土建預算土建計量GTJ | 2473查看 4回答
GTJ2018剪力墻與暗柱扣減問題
軟件里面剪力墻和暗柱重疊的話暗柱不會有工程量只計算鋼筋,但是如果剪力墻沒有填滿的話暗柱就會計算模板,剪力墻也會計算模板,如果提取暗柱工程量模板就會多算。
1、畫圖的時候如果暗柱大樣多而復雜,就需要定義很多不同厚度的墻去填滿暗柱,這樣顯得特別麻煩,有沒有比較方便的方法?
2、當定義厚度不同的墻的配筋沿用原本的配筋的話,鋼筋量會不會有誤差?
3、如果直接不填充暗柱的話是不是就可以同時提取暗柱和剪力墻的工程量,但是這樣的話墻面裝修無法布置
請問各位專家,上面的問題是否有比較好的方法,更效率和正確的畫圖
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
一般在識別剪力墻的時候,軟件會自動填充滿所有端柱暗柱。
剪力墻在暗柱里面,鋼筋會自動扣減。
2019-07-08 17:29:51
-
1、畫圖的時候如果暗柱大樣多而復雜,就需要定義很多不同厚度的墻去填滿暗柱,這樣顯得特別麻煩,有沒有比較方便的方法?
用相鄰的剪力墻伸入暗柱內(nèi)軸線相交就好,看下計算的砼體積如果不對可以修改設(shè)置
2、當定義厚度不同的墻的配筋沿用原本的配筋的話,鋼筋量會不會有誤差?
會
3、如果直接不填充暗柱的話是不是就可以同時提取暗柱和剪力墻的工程量,但是這樣的話墻面裝修無法布置
請問各位專家,上面的問題是否有比較好的方法,更效率和正確的畫圖
按第一條的設(shè)置就行
2019-07-08 17:30:30
-
自動識別剪力墻,剪力墻自動填充暗柱
墻厚不一樣拉筋長度就不一樣,鋼筋量肯定不一樣
暗柱肯定要用剪力墻填充的
2019-07-08 17:35:15
-
目前沒有較好的處理方法 主要是GTJ取消了柱轉(zhuǎn)墻功能
還是得定義不同厚度的墻去填滿暗柱
2019-07-08 17:41:31
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看