yoyolo 2019-07-03 18:05:27 | 廣東省 安裝 | 8154查看 5回答
送配電系統調試如何計算?
送配電系統調試的工程量是按低壓柜出線回路計算嗎?還是按一棟塔樓一個調試,地下室按分區計算調試?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
按單體主樓一棟樓一個系統計算。
2019-07-03 18:07:23
-
二、送配電裝置調試中的1kV以下交流供電系統調試項目適用于所有低壓供電回路,應按下列規定計算。
1.從低壓配電裝置至分配電箱的供電回路中,凡帶有可調元件的,均按一個調試系統計算。
2.引至低壓配電柜的供電回路,按回路數計算調試系統。
3.從配電箱直接至電動機的供電回路,已包括在電動機的系統調試項目內,不得計算系統調試。
2019-07-03 20:23:01
-
民用中基本沒有發生調試,給一個也是白送的;
計算調試需要三個條件:
具體調試的條件;
實際發生;
有調試資料。
2019-07-03 20:56:29
-
一個送電系統=一臺變壓器+一個送電線路(電纜或母線)+一排配電柜(高壓或者是低壓);他們之間的調試為《送電系統調試》;高壓計算為高壓送電系統調試費,低壓計算為低壓送電系統調試費;
一個配電系統=一個配電線路(電纜或母線)+一排配電柜(高壓或者是低壓);他們之間的調試為《配電系統調試》;高壓計算為高壓配電系統調試費,低壓計算為低壓配電系統調試費;
即;單電源進戶,為一個“系統”;雙電源進戶,為二個“系統”;其它方式的調試,不能稱之為《送配電系統調試》
首次提交 2019-07-03 21:53:46 最近修改2019-07-04 06:54:51 (修改過4次)
-
看送電系統圖每棟分開計次數,地下室再按分區另外計算。
2020-11-26 22:39:48
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看