  • 電井內豎向配線,走管還是走橋架?

    25層的高層住宅,樓層公共照明回路,圖紙設計敷設方式為:BV-3*2.5-PC16-WC,公共照明配電箱ALG,安裝在24層電井。我的問題是:那從24層電井內的ALG配電箱 到20層的公共照明回路配線,在井內是走橋架呢?還是走管呢?電井內設計的強弱電橋架都有。謝謝

    2019-07-03 10:45:24 補充

    當然我知道沒橋架的地方肯定要配管,但是不是,從施工的角度看,只要有橋架的地方都走橋架?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    有橋架優先選擇橋架,沒有的用導管。

    是的。

    首次提交 2019-07-03 10:36:57  最近修改2019-07-03 10:47:31 (修改過1次)

  • 在井內是走橋架,到20層再走配管出去

    當然我知道沒橋架的地方肯定要配管,但是不是,從施工的角度看,只要有橋架的地方都走橋架?這句話也不是這么絕對的,主要看設計要求

    首次提交 2019-07-03 10:32:27  最近修改2019-07-03 10:46:34 (修改過1次)

  • 圖紙設計是PC,走管