任我行丶 2019-07-03 00:52:27 | 江西省 土建鋼筋算量GGJ2013土建計量GTJ | 461查看 4回答
紅色箭頭的負荊布置范圍是否正確?
負荊的布置范圍上已經有兩根跨板受力筋伸出,再布置下去就會和跨板受力筋重疊布置,現場施工是否還會再布置下去?還是就布置到圖示范圍?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你分析的是完全正確的。
2019-07-03 06:48:12
-
可以理解成這樣的布置。
2019-07-03 06:49:13
-
你畫出的布置范圍是正確的。
上部鋼筋同方向的是不會重復布置的。
2019-07-03 07:59:37
-
你的分析正確
2019-07-03 10:07:47
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看