學無止境 2019-06-25 16:12:09 | 河北省 安裝預算安裝算量GQI | 313查看 7回答
安裝套管問題
如圖,排水管計算 阻火圈,圖紙說明上寫 阻水圈 這倆 沖突嗎 圖紙說明 沒說阻火圈的事 我用計算嗎 以前干的 活 沒接觸過 阻水圈
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
一般排水管多用塑料管材,基本不用做套管,但是要考慮阻火圈
2019-06-25 16:15:38
-
如圖,排水管計算阻火圈,圖紙說明上寫阻水圈,這倆不沖突,就是一個, 圖紙說明沒說阻火圈的事,高層也要計算。
2019-06-25 16:15:40
-
不矛盾!
阻火圈是在板底的立管上安裝的。
阻水圈是在管道安裝完成后堵塞洞口時,水泥砂漿做的高出樓面的阻水構造。
首次提交 2019-06-25 16:17:30 最近修改2019-06-25 16:18:23 (修改過1次)
-
只要是塑料管,那就的計算阻火圈。它倆不沖突。阻火圈安裝在板下,阻水圈安裝在地面上。
2019-06-25 16:19:24
-
說明 中有必須要裝計算
2019-06-25 16:19:29
-
阻火圈裝在塑料排水管的樓板下面,緊靠樓板;阻水圈是在樓板孔洞上面用混凝土粉刷而成的,不沖突。一個防火,一個防水。
2019-06-25 21:23:18
-
阻火圈一般安裝樓板下,主要是起阻火作用,高層建筑中都要求施工;
阻水圈是機械密封配件,起到防水作用;也是一種建筑上的工藝。
在管道穿樓板、墻體等結構時,在管道與墻體接觸處安裝,使管道與墻體接觸密實,從而起到防水作用。
但是你所說的設計要求的不是這種成品 的,而是用水泥在管道與樓板上部做了一圈水泥臺而已,主要指阻水而已,所以也有叫止水臺的。
因此你提問中的兩個不矛盾。
2019-06-25 23:09:50
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看