黑色柳丁 2019-06-24 11:54:11 | 河南省 安裝結算計價軟件GBQ4.0 | 3225查看 4回答
封閉母線槽連接器問題
封閉母線槽需要單獨計取連接器的量嗎?連接器一般用在哪里?作用是什么?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
連接器(插接箱),需要單獨計算工程量。
插接箱的作用是給配電箱(柜)提供(從插接母線上引下來的)電源。
2019-06-24 13:37:49
-
需要單獨計算,就像電纜分支器,起到分支的作用,
2019-06-24 14:42:42
-
需要單獨計算,就是插接箱,分帶開關和不帶開關
2019-06-24 15:22:39
-
每節母線槽2-3米長,連接器是連接兩段母線槽的,相當于管道之間的直接頭,不需要計算;
始端箱計算一臺,下端接電源進線,上端插接母線槽垂直向上鋪設,每層至少設一套彈簧支架固定;
中間層需要由母線槽供電的配電箱,在母線槽安裝插接箱C1(又叫分線箱),按數量以臺計算,由電纜引出至相應的配電箱AW1,需計算插接箱半周長及電纜頭預留,注意插接箱是直接插入母線槽插接口的,插接箱處母線槽不需要開斷,而連接器處母線槽是有開斷的。
2023-03-11 12:46:44