    電纜溝埋深0.8米,水平長度為6.27米 想咨詢一下各個地方的預留長度為多少米

    1. 環網柜出線是預留2米還是寬加高

    2. 電纜進入溝內預留1.5米是否需要計取

    3. 電纜終端頭1.5米是否計取是否需要乘2

    4. 變壓器預留長度是如何計取

    2019-06-21 18:08:43 補充

    是否還需計取高壓柜下出線2米

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 對應定額規則計算預留就是可以的了。

    你的乘2不知道是啥意思?



    水平長度

    首次提交 2019-06-21 18:12:26  最近修改2019-06-21 21:14:57 (修改過1次)

  • 環網柜出線是寬加高

    • 電纜進入溝內預留1.5米是需要計取

    • 電纜終端頭1.5米是計取是需要乘2

    • 變壓器預留長度是2米

    2019-06-21 18:34:53 

  • 1、寬+高

    2、1.5米

    3、此處只有一個高壓電纜頭,不用乘以2

    4、3米

    5、此處不用。

    2019-06-21 20:01:43 