關于多聯機空調配線的問題
各位大神,一直不太明白空調室外機、室內機、線控器之間的配線問題,空調圖紙中也沒有給出說明,請問室外機到室內機是電源線,室內機到溫度控制器是信號線么?還是從室外機到室內機、線控器都要用到信號線?另外室外機到每個室內機都是一個單獨的回路么?信號線是串聯起來的?求詳細解答
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
答:多聯機信號線通常指的是多聯式空調機組室內機與室外機之間的通信線。通信線一般是帶屏蔽的多芯軟線。
2019-06-21 09:11:07
-
室內機至控制面板用的控制線,控制室內機工作的,類似于開關和燈具的關系;室內機和室外機需要信號線,有室外機串聯至各個室內機;電源線一般都是總包預留(空調插座)。
2019-06-21 09:22:57
-
室內機至控制面板用的控制線,廠家不同控制線芯數不同連接方法不同;室內機和室外機之間需要信號線,有室外機串聯至各個室內機;室內機、室外機均需就近連接電源線。一般廠家提供的資料里有接線圖。