29005034 2019-06-19 16:15:06 | 廣東省 安裝預算施工結算審核 | 1525查看 1回答
結算時吊頂內分線盒到消防煙感和照明燈具的包塑金屬軟管應該套可撓管還是金屬軟管?
結算時吊頂內分線盒到消防煙感和照明燈具的包塑金屬軟管(蛇皮管)應該套【可撓性金屬管吊棚內敷設 Φ20】還是【金屬軟管敷設公稱管徑(20mm以內) 每根管長(500mm)以內】?現場使用的蛇皮管是買來一大捆然后截斷成一小段一小段去用的,審計說因為買來的管不是一段段的所以應該套【可撓性金屬管吊棚內敷設 Φ20】,但是做預算的單位,他把可撓管人工調成十分之一,導致單價一米只有3塊錢,我想改套金屬軟管,單價去到70多元一米,審計不同意,請問我這樣套價合理嗎?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
現場使用的蛇皮管是買來一大捆然后截斷成一小段一小段去用的,這就是金屬軟管;
這是你套預算出的問題。
截圖一是金屬軟管;截圖二是可撓性金屬管;
首次提交 2019-06-19 16:40:29 最近修改2019-06-19 16:47:54 (修改過2次)