南方山水 2019-06-18 19:38:57 | 廣東省 安裝預算安裝算量GQI | 1020查看 3回答
立管問題
本人用廣聯達,一直是平面的用軟件算,系統圖立管之類的手算多一些,過去用廣聯達算通風專業時,發現軟件算的話,量會比手算加大好多,原因是三維檢查,會發現莫明其妙增加立管。今天用廣聯達電氣專業軟件算,橋架布線采用直線畫線,檢查時發現軟件自動生成幾十條立管,且每條立管長度都有近500米。個人認為,廣聯達作為預算軟件,在細部要求精細,比如管與管不能相交布置,但在大的方面反而出這么大的烏龍,誤差上萬米。現在請專業人員回復下,是什么原因?建議改進。允許管與管相交,不要自動生成立管,太不靠譜了。立管可以按設備(比如燈具插座設定來計算)。前幾天有個同事問我,為啥用廣聯達計算的風管,會多出許多?估計也是這個原因。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
關鍵是你采用什么方式畫安裝算量圖的。如果是導入的,建議一定要復核一下每個管線的標高,走向。
我不迷戀這個導入算法,一般都采用手動輸入,心里有底!
首次提交 2019-06-18 20:01:38 最近修改2019-06-18 20:11:30 (修改過1次)
-
軟件只是工具,手算電算都必須執行統一的計算規則,不清楚如何把控軟件,出來工程量有問題,這個很正常。
2019-06-19 08:01:04
-
我們用存在即合理來反推,這么多人采用廣聯達計算工程量,是不是他的某些方面確實比手算強大很多?我不反對手算確實比純電算精細、準確的說法,我本人自己也是手算輔助電算的。但是樓主,你一個橋架立管500多米,你有沒有想過你的樓層高度是多少?以我自己電算經驗來看,橋架自動生成立管的情況只能是在配電箱的位置或者另外一個標高段橋架端頭,否則也不會有布置立管這個功能了,從樓主的改進建議來推斷,樓主應該使用電算沒有多久,還是建議看一些基礎性學習視頻比較好。最后一個中肯的建議,如果只是使用平面電算設備構件的話,可以采用簡易模式。
2019-06-19 08:20:32
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看