女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 消防噴淋、消火栓管道

    噴淋水平管道是貼梁底安裝還是梁下多少安裝?消火栓水平管道呢?如果是貼梁底安裝是以最低的那個梁的高度計算嗎?麻煩回答詳細些,謝謝。

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    梁下安裝,按管道路徑下最大的梁考慮

    2019-06-14 09:48:55 

  • 都不是貼梁底安裝,最起碼需要留下安裝操作的空間的。


    但有的卻是穿梁安裝的管道。

    首次提交 2019-06-14 09:35:42  最近修改2019-06-14 09:36:16 (修改過1次)

  • 噴淋水平管道便于操作是梁下100安裝.消火栓水平管道也是,

    2019-06-14 10:17:41 

  • 如果有足夠的空間高度,不一定非要貼梁底;空間高度緊張,一般以大梁為準。

    2019-06-14 20:34:24 