  • 關于廣聯(lián)達安裝算量中管內穿線線纜工程量計算

    算量

    如上圖,為什么3*4的管內電纜只算了一根,按道理應該是3條4平方的電纜,結果軟件只算了一條,請問我是哪里設置錯了嗎,求告知,謝謝!

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    是你理解不對,YJV3*4是指一根3芯每芯4mm2的電纜。軟件沒錯。

    2019-06-06 08:47:41 

  • 我翻譯一下電纜的意思:交聯(lián)聚乙烯電力電纜3×4mm2,是火線、零線、地線,截面積4mm2,他是同一個外絕緣的,不是三根單芯線

    2019-06-06 08:47:46 

  • YJV3*4,是3芯電纜;

    BYJ3*4,才是3根4平方的電線

    2019-06-06 08:48:56 