suen 2019-06-06 08:41:30 | 廣東省 安裝預算 | 743查看 3回答
關于廣聯(lián)達安裝算量中管內穿線線纜工程量計算
如上圖,為什么3*4的管內電纜只算了一根,按道理應該是3條4平方的電纜,結果軟件只算了一條,請問我是哪里設置錯了嗎,求告知,謝謝!
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
是你理解不對,YJV3*4是指一根3芯每芯4mm2的電纜。軟件沒錯。
2019-06-06 08:47:41
-
我翻譯一下電纜的意思:交聯(lián)聚乙烯電力電纜3×4mm2,是火線、零線、地線,截面積4mm2,他是同一個外絕緣的,不是三根單芯線
2019-06-06 08:47:46
-
YJV3*4,是3芯電纜;
BYJ3*4,才是3根4平方的電線
2019-06-06 08:48:56
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看