卡卡 2019-06-05 16:29:29 | 河北省 安裝預算 | 3382查看 1回答
請問大家,防火門的監控線必須進到每層的端子箱么?
這是系統圖,下面的是地上標準層的圖紙,BFM是防火門監控模塊。從標準層的圖紙來看防火門監控線是直接把每一層的防火門監控模塊都串聯起來了
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納從系統圖和平面圖看,防火門的監控線不用進到每層的端子箱,由平面圖可以看出防火門監控線是從防火門監控器引出的,然后直接引上,防火門監控系統一般是單獨的一個系統
2019-06-05 16:41:14
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看