接頭百分率對梁板類及墻類構件,不宜大于25%;對柱類構件,不宜大于50%怎么理解
位于同一連接區段內的受拉鋼筋搭接接頭面積百分率:對梁、板類及墻類構件,不宜大于25%;對柱類構件,不宜大于50%。
問題1:對梁、板類及墻類構件,不宜大于25%,此處的梁是指連梁、框架梁及非框架梁?還是?
問題2:對梁、板類及墻類構件,不宜大于25%,此處的墻是指剪力墻?還是?
問題3:對柱類構件,不宜大于50%。此處是指框架柱?還是包含暗柱與框架柱?
對柱類構件,不宜大于50%。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、正確
2、是剪力墻
3、框架柱,包含暗柱等
到鋼筋計算設置里面修改即可。
首次提交 2019-05-27 11:24:31 最近修改2019-05-27 11:25:13 (修改過1次)