約束邊緣鋼筋的工藝,求指導
感謝各位耐心回答
問題:這是加強區暗柱與墻的做法,親各位指導下思路,看看我的思路對不對,(墻水平鋼筋C12-200)
我認為這張圖反應的是,柱箍筋與墻水平鋼筋個隔一布一,柱子外箍筋間距寫的是C12/10-100,但是要達到一根箍筋與墻體水平鋼筋封邊間距為100的效果,外箍筋間距應該改成c12/10-200,內箍筋不變,其次墻體水平鋼筋當箍筋用處,多了一根拉筋,應再在柱子其他箍筋中輸入C12/10-200,
請問思路對嗎?,
萬分感謝
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
簡單:暗柱箍筋用C10@200輸入既可。