卡卡 2019-05-19 08:33:14 | 河北省 安裝預算 | 1483查看 2回答
預作用自動噴水滅火系統中的預作用報警閥組和雨淋閥是不是要分開計算?
另外,如果圖紙的設計說明里面寫的是室外噴淋環裝官網設3套DN100的水泵接合器,那水泵結合器是不是應該計入外線中,因為在雨淋平面圖中沒有找到水泵接合器。
是不是一個防火分區就有一個水流指示器?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
一、其它報警裝置(閥組)含雨淋閥,雨淋閥不需要單獨計算。例如:預作用閥組含雨淋閥、濕式報警閥。套其它報警裝置,計算,即可。
二、室外噴淋水泵結合器是應該計入外線工程中,
三、一個防火分區就有一個水流指示器、一個信號閥。
首次提交 2019-05-19 10:07:05 最近修改2019-05-19 10:08:02 (修改過1次)
-
報警閥組和雨淋閥是需要分開套定額
室外噴淋環裝管網泵結合器是應該計入外線中,
一個防火分區就有一個水流指示器