ZC 2019-05-17 11:21:23 | 廣東省 安裝算量GQI | 2105查看 2回答
想問問 GQI 2019 安裝算量 在計算消防自動報警系統的時候遇到的問題
1.感煙報警器的標高層頂-0.5 ; 管線的標高是 層頂標高; 但是利用 報警管線提量功能不能自動生成 立管? 2.報警管線提量功能 經典模式下不能跨樓層 識別嗎 ?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
可能是設計的CAD線和報警器具過而不連,也就是一根整線通過了報警器;
跨層的,需要設備連線、選擇起點等,根據自己需要選擇功能。
2019-05-17 11:24:59
-
1、正常先識別報警器,再識別管線是會自動生成立管的
2、只能單層進行識別管線
2019-05-17 11:24:08
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看