    在消防工程中,壓力表計量的時候,壓力表在DN65的管子上,那么他的規格型號是DN65的嗎?壓力表需不需要算卡箍?

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    壓力表是在DN65的管上鉆15的孔,安裝壓力表,壓力表處不需要卡箍(即:不斷管)。

    2019-05-16 09:32:18 

  • 不是!

    壓力表要從管子上支出一段小關安裝壓力表的,一般是DN10或DN15的,最大也就是DN25的。

    2019-05-16 09:31:04 

  • 不是的,壓力表直接在管子上開內絲洞,安裝內外絲接頭,連接壓力表

    2019-05-16 09:31:53 