男男姐姐 2019-05-10 22:21:03 | 河南省 安裝 | 1066查看 4回答
關于防雷接地
1、均壓環一般是6層以上才考慮的,然后每三層設置一次均壓環,衛生間的局部等電位箱通過鍍鋅扁鋼連接至該層均壓環,那在沒有設置均壓環的樓層,局部等電位箱要通過鍍鋅扁鋼連接至什么位置呢?是距離局部等電位箱最近的引下線處么?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
答:是距離局部等電位箱最近的引下線。
2019-05-10 22:26:04
-
衛生間的局部等電位箱通過鍍鋅扁鋼連接至該層均壓環,這句話是設計要求,還是規范要求呢?
一般局部等電位扁鋼接到衛生間圈梁即可,難道根據你說的,沒有均壓環的,還要用扁鋼連接到其他樓層均壓環嗎?
2019-05-10 22:30:37
-
局部等電位箱要通過鍍鋅扁鋼與最近的引下線連接。(接閃器、均壓環、等電位聯結)只有與引下線連接,才等于與接地極連接。
首次提交 2019-05-10 23:40:26 最近修改2019-05-10 23:43:07 (修改過1次)
-
局部等電位箱要通過鍍鋅扁鋼連接至底板上的主筋位置
2019-05-11 11:22:29
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看