  • 如圖 板全都要雙網雙向布置鋼筋嗎 還是有負筋了就不需要布置通長的面筋了呢 ?

    雙網雙向布置雙向布置

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    板全不是都要雙網雙向布置鋼筋,有負筋了就不需要布置通長的面筋了。 只有圖中沒有標注的鋼筋 按照說明布置鋼筋 。

    2019-04-30 19:37:12 

  • 不是雙網雙向的,只是雙向底筋+負筋

    答疑解惑

    2019-04-30 19:37:39 

  • 不是板全部布置雙網雙向的,在圖中底筋末畫出時,底筋為C8@ 200雙向布置,末注明板負筋規格時負筋為C8@200    

       

    2019-04-30 19:41:23 

  • 你好:說明第三條說的板正筋(板底筋)未畫雙向布置,沒有要求說是面筋雙向布置,所以板頂只要布置負筋就好了,不要布面筋了

    2019-04-30 19:47:48 

  • 這個說明只是注明下面圖紙的板鋼筋采用此種型號。且板的受力筋并未在圖紙中標識,只標識了支座鋼筋和跨班負筋。你在繪圖過程中板的底部受力鋼筋就是按第三條第一點來繪制,未注明的負筋型號按第二點來設置。

    2019-04-30 19:50:39 

  • 有負筋了就不需要布置通長的面筋了

    2019-04-30 21:37:48 