  • 六、工程超高增加費如何理解?

    《廣東省通用安裝工程綜合定額(2018)》定額中:

    六、工程超高增加費:操作物高度離樓地面5m以上、20m以下時。超高部分按人工費乘以系數(shù)1.33計算(己考慮了超高因素的定額項目除外)。————請問這個操作高度是指單層的高度還是指整棟樓的高度呢?比如在外架上操作呢?


    2019-04-24 09:06:42 補充

    請問,如果首層的的高度是9.5米,橋架安裝高度距頂板0.6米,橋架長10米,那沒有超高的工程量和超高工程量如何計算呢?謝謝!

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    這個操作高度是指單層的高度 也就是 操作點 到樓面或者地面的距離 。

    如果首層的的高度是9.5米,橋架安裝高度距頂板0.6米,橋架長10米,那么  沒有超高的工程量指的是 從地面到5m 范圍內(nèi)的 工程量,超高工程量 是 位于5m 標高之上 的 工程量,

    橋架 安裝高度距頂板0.6米,橋架長10米,那么 橋架的所有工程量 都是處于 8.9m處 都是超過 5m的 所有 都是 超高的 工程量了 。

    首次提交 2019-04-24 09:02:23  最近修改2019-04-24 09:14:28 (修改過1次)

  • 你好:指的是單層的高度,是操作物距地面的高度。

    2019-04-24 08:59:32 