雙強 2019-04-23 12:01:46 | 河北省 市政 | 353查看 4回答
市政排水管道斷管
請問結算時,市政下混凝土管(承插膠圈接口)有時候遇到排水井的必須人工截斷管?,以保證其井的位置,請問人工截斷管道的這個工序單獨報,審計的時候能給嗎(投標的時候沒有考慮截斷管道?/p>
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
截斷管道這個工序,定額已經包含了,不會單獨考慮的
如果單獨給,所有的管道都有截斷管這個問題了,因為不暭彰滿足工程需要的
2019-04-23 12:23:37
-
正常工序之一,不能單獨計算。
2019-04-23 12:23:55
-
如果是據實結算,可以提報,如果是總價合同,就不能單獨計算
2019-04-23 13:47:56
-
嚴格意義上說,市政工程砼管道(承插膠圈接口)不宜切斷,一般情況下可以根據實際情況調整檢查井位置(管道長度一般為2-2.5m,最大可以調整檢查井位置為管道長度的1/2),為了避免在竣工驗收時現場施工情況與設計圖紙不符,可以在圖紙會審時,提出該問題:如“根據實際情況,排水管道規格為2.5m,設計圖紙中部分檢查井位置(或距離)與管道長度不成整數倍,請問是否可以按照管道實際規格,調整檢查井位置?”設計單位一般都會同意根據現場實際情況調整檢查井位置。從這個意義上說,市政工程人工截斷管?,不符合?guī)范要求,故此結算時也不會計取該費用。
首次提交 2019-04-23 17:05:07 最近修改2019-04-23 17:41:16 (修改過2次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看