29005034 2019-04-19 11:26:00 | 廣東省 安裝預算施工結算審核 | 1005查看 1回答
請問消防端子箱可以利用端子箱層間互通的線槽敷設本層的管線嗎?
請問,比如消防端子箱3層到4層間上下穿金屬線槽,3層的分支消防線路在圖紙里設計是沿著頂板(CC)和墻暗敷設(WC),那么可不可以3層的分支消防線路先利用線槽走到接近樓層頂板的下邊,再在線槽上開洞把線引到頂板的預埋線管里;還是分支線路的電線管要從端子箱出來?施工現場經常是按照哪種做法做的呢?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
根據設計要求,只有三種主干線走線槽敷設(報警線路、電源線路、手動線路)。
電話主干線、廣播主干線及其它支線,均采用穿立管敷設,不走豎向線槽。
首次提交 2019-04-19 12:44:22 最近修改2019-04-19 12:44:47 (修改過1次)