Mr.liu 2019-04-18 19:19:45 | 重慶市 安裝市政預算結算 | 716查看 2回答
請教各位老師一個關于室外管網管溝土石方的問題
管溝土石方開挖回填量的計算,不知道結算應該怎么樣報?
1、按計算規則放坡的話,量太大了,有時不合理,管道深度如果3米,放坡算下來太嚇人了吧,所以大家報結算時應該怎么樣處理呢?
2、有的污水、廢水或雨水管間距差不多1米多點,這樣是考慮一條溝,還是分開挖?
3、挖管溝的深度是怎么確認的? 是按設計標高至管底? 但是設計標高并不一定是原始標高吧
4、車庫頂板上的管溝,是先回填至設計標高再進行挖溝?
請教各位同行解決煩我許久的這些問題,謝謝
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、按計算規則放坡的話,量太大了,有時不合理,管道深度如果3米,放坡算下來太嚇人了吧,所以大家報結算時應該怎么樣處理呢?
按照定額計算規則計算 。
2、有的污水、廢水或雨水管間距差不多1米多點,這樣是考慮一條溝,還是分開挖?
可以考慮并入一條管溝 。
3、挖管溝的深度是怎么確認的? 是按設計標高至管底? 但是設計標高并不一定是原始標高吧
按照原始標高計算。
4、車庫頂板上的管溝,是先回填至設計標高再進行挖溝?
先挖溝,后回填 。
2019-04-18 19:48:27
-
1、根據土質和深度按計算規則放坡是合理的,
2、有的污水、廢水或雨水管間距差不多1米多點,這樣是可以考慮共溝的。
3、挖管溝的深度是按設計標高至管底。
4、車庫頂板上的管溝,是先回填至設計標高再進行挖溝。
2019-04-19 07:49:36
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看