良 2019-04-17 17:20:08 | 廣東省 土建結算計價軟件GCCP土建算量GCL2013 | 935查看 2回答
請教前輩《廣東省建筑與裝飾工程綜合定額2010》地下室頂板模板套取子目選擇
各位前輩好,學生請教《廣東省建筑與裝飾工程綜合定額2010》中地下室頂板模板套取子目選擇問題,工程概況如下:
1、本工程只有1層地下室
2、車庫部分地下室(即樓棟外地下室)為無梁樓蓋結構,層高3.6米,板厚450mm
3、樓棟部分地下室為常規框剪結構,層高5.4米,板厚180mm
請問:
1、車庫部分地下室頂板模板應套取A21-50無梁板模板,還是A21-54地下室樓板模板(50cm)并結合實際板厚?
2、樓棟部分地下室頂板模板應套取A21-49有梁板模板并結合實際高度,還是A21-53地下室樓板模板(30cm)并結合實際板厚及實際高度?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、A21-53~56地下室樓板模板。
2、A21-53~56地下室樓板模板。
2019-04-17 17:24:50
-
現在都執行2018定額了 套 A1-20-81 A1-20-80
如果某種原因只能套2010定額,那么套 A21-54 A21-53
2019-04-17 17:48:46
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看