黃白 2019-04-10 21:30:17 | 河南省 安裝預算 | 1431查看 2回答
VRV空調系統
1.CAD圖中我選中的線路是冷媒管但是沒有畫分歧管是否需要計算?
2.冷媒管的工程量是按兩一組計算,還是分別計算?
3.冷媒管為銅管定額子目可以借用6-7-20嗎?
4.圖中vrv系統為一臺室外機2臺室內機,計算為“多連體空調室外機一臺”“落地空調器2臺”套清單定額與計算量一致對嗎?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
一、分歧管是銅管管件,要另行計算。
二、冷媒管的工程量要分別計算,因為汽管與液管規格(管徑)不同。
三、冷媒管銅管要套《工業管道》里面的銅管焊接的子目。
四、計算量是一致的。
2019-04-11 08:46:04
-
你的這個設計確認是冷媒管系統,看管徑標注也可以做出判斷不是多聯機銅管的啊。
2019-04-10 21:41:50