造價機電 2019-04-03 19:08:03 | 廣東省 安裝施工安裝算量GQI | 1653查看 2回答
關于消防自動報警疑問
請問圖中
1、模塊箱至手報、火災報警的電話線、至消防廣播的配線、至聲光報警器的配線24V電源線是否和模塊箱至煙感的配線一樣手拉手式的把設備連一圈,而非每個設備都從模塊箱單獨拉一次至設備?
2、模塊箱至短路隔離器SI的配線是否從模塊箱單獨拉一條至左邊的短路隔離器,然后再從模塊箱拉一條至右邊的短路隔離器,而非手拉手式的模塊箱只出一條線同時連接兩個短路隔離器。
3、短路隔離器SI至煙感、溫感、消火栓按鈕、信號閥、指示器、排風機防火閥的配線是否短路隔離器單獨拉一條線手拉手式的把設備連一圈,而非每個設備模塊都從隔離器單獨拉一次至設備模塊?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、層消防接線箱至煙感、溫感、廣播、消火栓按鈕是總線制,一根信號線將設備連一圈;模塊至排煙機、排風機、防火閥、聲光報警器的信號線是,從模塊單獨拉一次至設備。即:一個模塊指有一根線到設備,只控制一個設備。
2、層消防接線箱至短路隔離器SI的配線是從層消防接線箱單獨拉一條至左邊的短路隔離器,然后再從層消防接線箱拉一條至右邊的短路隔離器,
3、短路隔離器SI至煙感、溫感、消火栓按鈕、信號閥、指示器、排風機防火閥的配線是短路隔離器單獨拉一條線手拉手式的把設備連一圈,而非每個設備模塊都從隔離器單獨拉一次至設備模塊
2019-04-03 20:33:34
-
1、模塊箱至手報、火災報警的電話線、至消防廣播的配線、至聲光報警器的配線24V電源線是和模塊箱至煙感的配線一樣手拉手式的把設備連一圈,而非每個設備都從模塊箱單獨拉一次至設備。
2、模塊箱至短路隔離器SI的配線是從模塊箱單獨拉一條至左邊的短路隔離器,然后再從模塊箱拉一條至右邊的短路隔離器,而非手拉手式的模塊箱只出一條線同時連接兩個短路隔離器。
3、短路隔離器SI至煙感、溫感、消火栓按鈕、信號閥、指示器、排風機防火閥的配線是短路隔離器單獨拉一條線手拉手式的把設備連一圈,而非每個設備模塊都從隔離器單獨拉一次至設備模塊。
2019-04-03 19:11:59
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看