太陽雨 2019-04-02 15:22:34 | 河南省 預算施工 | 720查看 1回答
公共裝修圖紙電氣回路識別問題
如圖一為原始圖紙,從公共配電箱出來三個回路分別控制這三個帶消防強點紅外感應延時開關燈具,回路系統圖為三根線,圖二為公共裝修圖紙,這里有幾個問題想請教下:第一:帶消防強點紅外感應延時開關燈具是一體的么?第二:系統圖為三個線,帶消防強點紅外感應延時開關燈具應該是否為四根線,計算的時間是按三根還是四根線計算?第三:在公共裝修圖紙中,帶消防強點的燈具按土建施工,獨立控制(圖四),回路是否按我畫的走線?第四:其他燈具(粉色線)如何走線?從哪個回路引過去?麻煩解釋下謝謝
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
第一問延時開關現在用的都是一體的
第二問開關為2根線
第三問是
第四問粉色單獨一路由電井引出
2019-04-24 14:45:50
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看