默默 2019-03-30 11:29:25 | 廣東省 安裝 | 10542查看 2回答
當噴淋同時設置上噴和下噴時,噴淋的流量和管徑如何考慮?
現在有過項目吊頂超過800mm,吊頂內和吊頂下都做噴頭,吊頂做上下噴頭,噴淋的流量怎么計算,是上下噴合在一起計算嗎?那管徑如何考慮?還是按照單側考慮?《自動噴水滅火系統設計規范》GB50084-2017中表8.0.9中管徑控制噴頭個數,這個噴頭個數是按單側多的算還是上下噴頭總個數算?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
按上下噴頭的總個數計算,需要的管徑。
2019-03-30 12:55:23
-
這個噴頭個數是按上下噴頭二個數算其管徑
2019-03-30 11:36:00
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看