  • 關于梁打斷后箍筋問題

    請教各位關于梁打斷后箍筋要怎樣設置,如圖

    1、L3(1)一條梁有三個高度打斷后成3條,那么是每條梁都要輸入箍筋信息C8@100/200嗎?

    2、L13(1A)是不是也要打斷成3條處理呢

    梁都

    箍


我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 打斷后改完高度要合并

    2019-03-30 10:08:21 

  • 按某一種高度繪制后——打斷——修改另外不同的高度及相應的鋼筋信息——合并

    2019-03-30 10:16:50 

  • 我反而建議設置支座,這種梁貌似已經不能用一跨來解釋了。建議設置成三跨在原位標注中按照每跨來設置標高,不用打斷的。

    2019-03-30 22:15:12 