  • 關于排風系統的一些問題

    1.如圖,這個n=2有什么意思嗎?

    自垂百葉

    2.在排風及消防加壓送風、排煙平面圖,有些風管的標注前面是帶PY(是排煙的意思對嗎),有些風管的標注沒有帶PY,計算工程量的時候需要把區分開來嗎?

    3.圖紙中加壓送風口和自垂百葉口,只需要計算設備量嗎?是否需要計算預留孔之類的工程量?

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    一、相同規格的板式排煙,數量是2個;

    二、分開計算。

    三、計算數量即可,不需要計算預留孔。