呂佩部--韓鵬飛 2019-03-24 01:19:39 | 河南省 安裝 | 494查看 1回答
初學消防,請老師解讀下消防系統圖
問題1:本區域共需7根信號二總線,本區指負一層還是整個樓層呢?他和信號總線有什么區別?如何計算工程量?
問題2:和手動按扭及消防電話連接是什么線?經過消防端子箱嗎?
謝謝老師們
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
本區域是指本防火區域。二總線是相對總線而言的,二總線是總線的直接分支。工程量就是計算長度。
手動按鈕分手動報警按鈕,消火栓手動按鈕等,接線是不同的,報警按鈕接的是信號線,消火栓手動按鈕接的是消火栓泵的啟動控制線;消防電話接的是消防專用電話線路,電話線;經過不經過消防端子箱看設計,不一定。
2019-04-08 20:27:19
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看