    YBZ3的鋼筋怎么和圖上不一樣呢?圖上是4c18吧?

    還有GBZ3圖上鋼筋也和下面的不一樣/。

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    圖紙沒錯,不明白你們怎么看成4C18的,YBZ3本來就是16C16+2C18,GBZ3是14C12

    2019-03-21 18:51:07 

  • 你好:是的YBZ3應該是4C18; GBZ3圖上全是一種規(guī)格的主筋

    首次提交 2019-03-21 17:59:30  最近修改2019-03-21 18:00:16 (修改過1次)

  • 對的 應該是4C18的 , 看你是哪個單位了,施工單位的話 肯定是越大越好的

    2019-03-21 18:03:00 