ZTH 2019-03-20 16:57:01 | 河南省 土建預算土建計量GTJ | 1112查看 1回答
關于梁上節點構造定額套取的問題
如圖中我標注的幾點:
1.框架梁上部反坎是否可以按圈梁?
2.框架梁右邊突出的挑檐及欄板高>400mm,按河南16定額中,按全高執行欄板項目,是否是我標注的那樣,挑檐板頂以上按欄板,挑檐依舊套取挑檐的定額?3.框架梁下部的是線條工程量并入梁中,還是按圈梁?請老師為我解答,謝謝
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1.框架梁上部反坎若與框架梁一起一次澆筑的并入框架梁,若分二次澆筑按圈梁。
2.框架梁右邊突出的挑檐及欄板高>400mm,是標注的那樣,挑檐板頂以上按欄板,挑檐依舊套取挑檐(或懸挑板)的定額子目。
3.框架梁下部的線條工程量并入梁中。
2019-03-20 17:08:21