LOVE1989 2019-03-08 20:58:04 | 四川省 安裝預算 | 902查看 1回答
安裝橋架配線問題
1、橋架的時候,圖上有如:W1、W2、W3、W4……線連接出去,是從配電箱各自接線出來還是串聯著走?
2、因?yàn)闃蚣艿脑颍_關和插座的線是不是只能從天棚往下布設?
2019-03-08 21:12:13 補充
像圖一那樣布置還是圖二那樣
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、一回路一出線,不是串聯的。圖一吧
2、一般來說都是從天棚往下,要是走底的話立管太長,不符合現場
2019-03-08 21:33:48
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看