  • 您好 請問從一層總配電箱經金屬線槽至二層照明配電箱,然后二層照明配電箱金屬線槽線如何引出呢?

    您好 請問從一層總配電箱經金屬線槽至二層照明配電箱,然后二層照明配電箱金屬線槽線如何引出呢?金屬線槽是水平的,其它照明回路從金屬線槽引出?請問金屬線槽中計算電纜量?金屬線槽如何與其它線路連接梁高

    補充問題:請問老師 我這是從一層配電箱出來進入水平線槽,然后直接垂直線槽WC敷設至二層照明配電箱 那么我二層照明配電箱沿兩頭出來至金屬線槽,然后至哥哥回路嗎?另外不知道配電箱規格,只知道1.5m高度暗裝,那么金屬線槽在梁下0.3m,梁高0.55m,層高3.6m,如何確定金屬線槽立管高度呢》?

    補充問題:老師 那我這個照明配電箱應該引出幾個立管到上面金屬線槽呢?(藍色虛線金屬線槽),是分別兩個立管上去?還是一個立管上去分兩端呢
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    一、線纜從金屬線槽進入配電箱,如果進出配電箱的線纜,只有一根,需要從金屬線槽配管進入配電箱(或出配電箱進入金屬線槽);
    如果進出配電箱的線纜,有幾根,需要從水平金屬線槽接200*100的垂直金屬線槽進入配電箱(或出配電箱進入金屬線槽);
    二、金屬線槽與其它線路連接時,按設計圖示,從金屬線槽配管,與其它線路連接。
    假設配電箱的規格是800*600*200
    立管長度=層高-板厚0.1-梁0.55-金屬線槽梁下0.3-配電箱(1.5+0.8)