初 2019-02-26 15:40:18 | 四川省 安裝 | 2545查看 1回答
您好 請問從一層總配電箱經金屬線槽至二層照明配電箱,然后二層照明配電箱金屬線槽線如何引出呢?
您好 請問從一層總配電箱經金屬線槽至二層照明配電箱,然后二層照明配電箱金屬線槽線如何引出呢?金屬線槽是水平的,其它照明回路從金屬線槽引出?請問金屬線槽中計算電纜量?金屬線槽如何與其它線路連接
補充問題:請問老師 我這是從一層配電箱出來進入水平線槽,然后直接垂直線槽WC敷設至二層照明配電箱 那么我二層照明配電箱沿兩頭出來至金屬線槽,然后至哥哥回路嗎?另外不知道配電箱規格,只知道1.5m高度暗裝,那么金屬線槽在梁下0.3m,梁高0.55m,層高3.6m,如何確定金屬線槽立管高度呢》?
補充問題:老師 那我這個照明配電箱應該引出幾個立管到上面金屬線槽呢?(藍色虛線金屬線槽),是分別兩個立管上去?還是一個立管上去分兩端呢
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納一、線纜從金屬線槽進入配電箱,如果進出配電箱的線纜,只有一根,需要從金屬線槽配管進入配電箱(或出配電箱進入金屬線槽);如果進出配電箱的線纜,有幾根,需要從水平金屬線槽接200*100的垂直金屬線槽進入配電箱(或出配電箱進入金屬線槽);二、金屬線槽與其它線路連接時,按設計圖示,從金屬線槽配管,與其它線路連接。假設配電箱的規格是800*600*200立管長度=層高-板厚0.1-梁0.55-金屬線槽梁下0.3-配電箱(1.5+0.8)
2019-02-26 15:54:43
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看