wangwangwang 2019-02-20 14:54:50 | 廣東省 土建 | 13145查看 1回答
柱子縱筋的計算公式
柱子縱筋的計算公式,為什么有的用到了max(Hn/6,hc,500),有的沒有用到
補充問題:為什么沒有用到max(Hn/6,hc,500)
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
注意:以下內容來源于網絡搜索,其中有對你的疑問的解釋,耐心看一下
關于箍筋構造及柱加密區范圍的技術知識,整理分享個大家,希望對大家有所幫助~
一、箍筋的類型:復合箍筋、非復合箍筋;
1、復合箍是兩個及以上的箍筋組合為一組的,只有一個箍筋的就是非符合箍。
二、箍筋的構造:
2、箍筋的平平直段彎鉤長度為75mm與10d兩者取最大值(最新圖集16G101-1規定:不在用考慮抗震與非抗震的條件);
3、特例:非框架梁以及不考慮震作用的懸挑梁,箍筋的平直段長度可以取5d,當其受扭就必須取10d(d為鋼筋公稱直徑);
4、搭接區內箍筋直徑不小于d/4(d為搭接鋼筋最大直徑),箍筋的問距不應大于100mm及5d(d為搭接鋼筋最小直徑);
5、當受壓鋼筋直徑大于25時,尚應在搭接接頭兩個端面外100mm的范圍內各設置兩道箍筋(圖中的分界箍筋位置);
三、柱箍筋加密區的范圍:
(一)、地下室框柱加密的范圍
6、基礎頂面上來一段距離,地下室梁頂面上下一段距離與梁內都需要加密(加密的長度:柱長邊尺寸,圓柱為直徑;Hn/6;500mm三者對比取最大值,Hn為柱子所在樓層的凈高)如下圖;
7、嵌固部位(一般指±0或-0.03的位置)開始,往上Hn/3的位置必須加密,如下圖;
(二)、KZ、QZ、LZ箍筋加密的范圍:
8、最底層,嵌固部位起Hn/3范圍內必須加密(Hn為所在樓層柱凈高);
9、中間層:加密的長度,柱長邊尺寸,圓柱為直徑;Hn/6;500mm三者對比取最大值,(Hn為柱子所在樓層的凈高);
10、屋面層梁內也要全部加密;
11、如果底層為剛性地面上下各加密500mm,如下圖( 圖集中的剛性地面指非整體現澆樓蓋板的人工后期澆注(或回填)的剛性地面,這個地面是二次施工的,而不是整體框架梁板);
12、柱凈高(包括因嵌砌填充增等形成的柱凈高)與柱截面長邊尺寸(圈柱為截面 直徑)的比值Hn/Hc≤4時,箍筋沿柱全高加密(例:柱凈高1500,柱截面尺寸400,則1500/400<4;箍筋全高加密);
13、其他加密區高度選用表,如下圖。
14、柱加密區箍筋的間距一般情況下為柱原位標注的箍筋間距的一半(例如:原位標注為200mm,則加密區箍筋間距為100mm);
2019-02-20 15:06:43
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看