女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 避雷引下線

    利用柱主筋做避雷引下線,應該是土建的施工,安裝算量的時候,要計算嗎,如果計算套C2-9-60的定額?
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 利用柱主筋做避雷引下線,應該是土建的施工,
    引下線應該是水電施工單位施工的。
    屬于安裝工程的。



    安裝算量的時候,要計算嗎,如果計算套C2-9-60的定額?
    需要計取的。套取引下線安裝定額子目(利用主體結構鋼筋)。


    2019-02-18 11:43:06 

  • 利用柱主筋做避雷引下線,應該是土建的施工,安裝算量的時候,要計算嗎【防雷算量是屬安裝的,土建時不用算,安裝里算】,如果計算套C2-9-60的定額?【是的】主筋

    2019-02-18 14:12:34 

  • 答:應該是安裝工程的單位施工,土建不能施工,他們沒有資質,不懂施工規范。他們不知道跨接線用多粗的圓鋼,用多長的圓鋼,焊接長度是多少?