李增軍 2019-01-20 17:20:20 | 重慶市 安裝 | 12407查看 1回答
消防水管上安裝的流量開關和壓力開關,是怎么控制消防水泵的
消防水管上安裝的流量開關和壓力開關,是怎么控制消防水泵的
補充問題:流量開關和壓力開關是直接啟動水泵的,線是直接接到水泵電箱內還是接到水泵上
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納流量開關和壓力開關是DC24V,不能直接啟泵。是檢測工況,然后觸發信號,給消防泵控制柜的二次控制線路啟泵。
2019-01-20 17:25:41