朝露 2019-01-19 19:59:48 | 河南省 安裝 | 2085查看 1回答
消防電 套定額問題
消防電中 工程量如圖 問題1 .組清單是一個橋架配線和一個穿管配線對嗎? 問題2.如果是兩個清單的話 我綠色和紅色兩種方案那個對?差別是線槽配線中套用4-13-95 線槽配線 導線截面≤2.5mm2 這個子目使用于幾根芯以內的?還是一芯的? 使用河南2016定額
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納RVS,屬于雙絞線纜,一對的。應該套5-2-42~44,當然管內套4-13-39也可以。但4-13-95是指的單股線截面。那你工程量就要加倍,自然紅色的對。
2019-01-21 10:18:36
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看